工程验收报告
工程概述
工程位于北京市某区域,建筑面积为37平方米,层高2.8米。这是一个两室两厅一卫的装修工程,验收地址位于指定地点。
验收结论
经过全面检查,工程存在以下问题:
- 问题一:装饰面层存在空鼓、开裂等问题,具体见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾。
- 问题二:一厅门及门框油漆有刷纹、流坠,详细情况见委托单示意图⑿。
- 问题三:一厅地砖空鼓率为20.8%,二厅地砖空鼓率为12.5%,卫生间墙砖空鼓率为5.98%,具体情况见委托单示意图②⑩⒀。
- 问题四:墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内,顶部电源线分线处接头未入线盒,具体情况见委托单示意图⑦。
- 问题五:给水管未做固定,管路弯曲,具体情况见委托单示意图⑥。
- 问题六:卫生间坐便器下水口周边有渗水痕迹,由于无水源,无法进行通水试验,结果待有水源后再定。
依据《北京市标准家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000的相关规定,以上问题导致工程不合格。
报告人:xxxx