工程验收报告

委托人:

联系电话:

被委托工程验收单位:

参验人员:

地址:

工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000

工程概述:

此工程为两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米的装修工程。工程主要包括墙体修缮、地面铺设、油漆施工等多个环节。

验收结论:

一、该工程存在以下问题:

1. 装饰面层多处存在空鼓、开裂(见附图③⑤⑧⑨⑾),未达到验收标准。

依据:标准9.0.2规定,腻子应具备耐水性能,与基体结合坚实牢固,且不起皮、不粉化、不裂纹。

2. 一厅门及门框油漆存在刷纹、流坠(见附图⑿),未达到验收要求。

依据:标准9.0.3要求,油漆表面应光洁平整,无漏刷、脱皮和斑迹,木纹清晰,颜色一致,且无刷纹、流坠和皱皮。

3. 一厅地砖空鼓率达20.8%,二厅地砖空鼓率为12.5%,卫生间墙砖空鼓率为5.98%(见附图②⑩⒀),未通过验收。

依据:标准8.1.4指出,墙地砖铺设需平整牢固,图案清晰,无污积和浆痕,颜色一致,接缝均匀,且单块板边角空鼓率不得超过5%。

4. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层,顶部电源线分线处接头未入线盒(见附图⑦),未符合验收标准。

依据:标准3.0.2要求,电气布线宜采用暗管敷设,导线内不得有结头和扭结,且不得直接埋入抹灰层内。

5. 给水管未固定,管路存在弯曲(见附图⑥),未达标。

依据:标准2.0.2规定,管道安装需横平坚直,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,且使用方便,暗管需刷防腐漆,明管需刷防锈涂料。

6. 卫生间坐便器下水口周围存在渗水痕迹(见委托书单意图①),无水源条件下无法进行通水试验,待解决后再定性。